Коллеги! Кто знает, обязательно ли использовать в газовой котельной аварийные вентиляторы во взрывозащищенном исполнении, или можно обойтись обычными?
Странная Белка
8.8.2011, 13:21
СНиП II-35-76 п.16.9* Да, обязательно.
А если постоянных рабочих мест нет?
Странная Белка
9.8.2011, 8:55
То есть всё равно, что там все взорвется к чертовой матери? У вас категория какая? п. 7.8.3 СНиП41-01-2003. Когда ж вы нормы-то читать начнете?
Странная Белка
9.8.2011, 10:27
Цитата(Alex_77 @ 9.8.2011, 10:48)

Категория Г
В газовой котельной категория Г??? Вас подло обманули, но тепрь уже сядете не вы, а архитектор или кто там у вас категории считал. Делайте по нормам.
В любом случае сядет ГИП